Проложил на даче подземную электропроводку (в трубе ПНД). Хотелось учесть отдельно уличное освещение и отдельно розетку в бане. Посоветовали прокладывать не две отдельных пары проводов, а совместить по принципу 2 фазы, 1 ноль. Ноль будет общим для двух линий, а фазу можно будет разрывать (или включать) для подачи напряжения на ту или иную линию. Так вот. Когда я это сделал, то решил проверить все это два проводника подключил к сети и получил нормальное напряжение (220 В). Но когда подключил один щуп тестера к фазе, а другой к пустому третьему проводу, который вообще ни к чему не подключен - тоже получил напряжение (не 220, ниже, но все же), потом замерил на нуле и этом же пустом проводнике - то там тоже было напряжение Это вообще нормально или это из разряда Секретных материалов?
|
|
Poligon |
Отправлено: Nov 10 2008, 12:05 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
это просто происки тестера с высокоомным входом
|