Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Полетела электроплита дачного типа(2 комфорки) При вскрытии обнаружилось что отпали оба провода нуля Ну думал-заменю эти два проводка и делов то(славо богу имеется небольшой запас огнеупорного провода от старой разобранной плиты) А при детальном рассмотрении обнаружилось(раньше не заметил т.к. были спрятоны под азбестовой изоляцией) что на этих нулях имеется чтото типа сопротивления(маленькие боченки(я в радиоэлектронике не очень)) Короче оказалось что отпали не провода а именно эти бочёнки Так вот вопрос 1.для чего они? 2.Почему могли сгореть(темболее оба сразу ) 3.что будет если я поставлю новый провод без них?(ну или просто откушу эти боченки и соединю провод)
|
|
andrei99 |
Отправлено: Jun 11 2008, 01:15 AM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 120 Пользователь №: 21 Регистрация: 8-June 08 |
это обычные сопротивления, можно смело их выкидывать и соединять спиральку напрямую, они практически и не нужны, только замедляют нагрев.
|