Собственно вопрос в описании и названии темы.
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 19 2008, 03:11 AM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Я не специалист в этой области, но все же опыт в данном направлении имею, попробую ответить на ваш вопрос.
9,4 кВт для 4кв.мм (если провод медный в двойной изоляции под щикатурку) это почти на грани, если на линию от щитка навешена только электроплита с автоматами на 50 А держать будет и греться должно слабо (проверено на личном опыте). Вопрос в следующем: каким сечением сделан ввод в квартиру (дом) на щиток и выдержит ли этот ввод нагрузку 9,4 + 2-3 кВт (на различные нужды: освещение, телевизор, компьютер, пылесос и др.), еще нюанс с падением напряжения от такой нагрузки, если подстанция не расчитана на такую мощность и работает на грани! |