Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
имеется панелька 2001 года на этаже щиток, в квартирах щитков нет сейчас делаю щиток в квартире, счетчик и вводной автомат переносить не буду, все остальное — в квартиру. соответственно, из этажного щитка пойдет ввод в квартиру 10мм2 медным проводом. что имеем в щитке 3 белых стояка и 1 полосатый (желто-зеленый) на желто-зеленом висят 2 ореха, от одного отходит голубой провод на вводный автомат, от второго - полосатый на шину. т.е. проводка от чубайса до этажного щитка, насколько я понимаю, TN-C (в квартире уже соответственно, TN-CS) можете объяснить научно, какой мне в данной ситуации смысл вести 2 отдельных PE и N в квартиру от этажного щитка? почему я не могу повторить в квартирном ту же схему которая есть сейчас в этажном щитке (т.е. повесить до всех узо ответвление от совмещенного PEN на шину, а фазы и рабочий ноль пустить в узо/автоматы)?
|
|
Poligon |
Отправлено: Jul 21 2008, 05:40 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Зачем вам это?
|