Добрый день у меня такая проблема пару месяцев назад у меня был произведён полный ремонт квартиры интернациональной бригадой из ближайшего зарубежья. Несколько дней назад на кухне мы с мужем почувствовали в воздухе запах горелой изоляции из розетки, так же из распределительного щита в коридоре. В итоге розетка у нас не работает, а в электрощите мы обнаружили обгоревшие провода. Скажите пожалуйста в чём причина и как её устранить. Заранее спасибо
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 21 2008, 02:45 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Мне кажется гарантийный случай, не зачем туда лазить, а то потом точно придётся самому чинить, если что не то налазиеш. blink.gif biggrin.gif
|
Regularis |
Отправлено: Jun 21 2008, 02:46 PM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 122 Пользователь №: 71 Регистрация: 11-June 08 |
возможно розетки для экономии сделали все шлейфом,при подключении большого кол-ва приборов сгорел один из них.
возможно,при навешивании шкафов,другого обарудования был поврежден один из проводов,он и сгорел. без электрика не обойдетесь,нужен анализ проишествия и замена проводов на этой линии. |